发表于 2018-10-30 21:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
天空兄,请教个问题:
梁板柱设计强度都是C30,且同一层是同时浇筑的,回弹检测梁板强度是合格的,但柱的强度不到C25。房屋共六层,每层都是这样的结果。请问是什么原因,该怎么处理呢?
我个人认为是养护不当造成的,那么通过取芯或者把表面打磨2-3mm之后再回弹强度会不会高一点呢?
我知道答案 回答被采纳将会获得10 积分 + 1 积分 已有43人回答
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

21

积分

小学生

Rank: 1

注册时间
2018-10-30
发表于 2018-10-30 21:30 来自手机 | 显示全部楼层
柱是细长构件,浇筑砼时搅拌时很深,砼质量差。当然强度低些

评分

参与人数 1积分 +10 收起 理由
天空 + 10 感谢参与!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

0

主题

8

帖子

46

积分

小学生

Rank: 1

注册时间
2018-10-30
发表于 2018-10-30 21:31 来自手机 | 显示全部楼层
柱子上端下端强度区别大吗?会不会是混凝土离析造成的?

评分

参与人数 1积分 +10 收起 理由
天空 + 10 感谢参与!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

31

积分

小学生

Rank: 1

注册时间
2018-10-30
发表于 2018-10-30 21:31 来自手机 | 显示全部楼层
柱拆模早,后期未进行养护所致。施工中很多这样的问题。回弹仅是实体检测的参考值,实体检测还是以钻芯取样为准!  打磨表面后强度会提高,但不一定够c30。如果商砼站的配合比沒问题,钻芯取样一般都合格!

评分

参与人数 1积分 +15 收起 理由
天空 + 15 很有见地!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

6

积分

小学生

Rank: 1

注册时间
2018-10-30
发表于 2018-10-30 21:31 来自手机 | 显示全部楼层
肯定会高一些啊

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
天空 + 2 感谢参与!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

0

主题

3

帖子

7

积分

小学生

Rank: 1

注册时间
2018-10-30
发表于 2018-10-30 21:33 | 显示全部楼层
冬哥 发表于 2018-10-30 21:31
柱子上端下端强度区别大吗?会不会是混凝土离析造成的?

层高3.3m,大概在1.5m左右的高度回弹的。这样是不是就排除了这个可能性?
回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

94

积分

小学生

Rank: 1

注册时间
2018-10-30
发表于 2018-10-30 21:36 来自手机 | 显示全部楼层
表述个人看法:原因有二;第一,柱混凝土一次浇筑过多,未能实现分层浇筑的理念。第二,梁柱节点核心区未采用小型振捣器对角部密实度进行保证。

评分

参与人数 1积分 +10 收起 理由
天空 + 10 感谢参与!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

30

积分

小学生

Rank: 1

注册时间
2018-10-30
发表于 2018-10-30 21:38 来自手机 | 显示全部楼层
这个应该正常,在后期养护时候只对板进行浇水养护了,而柱没养护,所以强度低了那么一点,理论板大于梁柱

评分

参与人数 1积分 +10 收起 理由
天空 + 10 感谢参与!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

12

积分

小学生

Rank: 1

注册时间
2018-10-30
发表于 2018-10-30 21:39 来自手机 | 显示全部楼层
浇灌混凝土的时候,没有有效阻挡梁板的混凝土渗入到柱内

评分

参与人数 1积分 +10 收起 理由
天空 + 10 感谢参与!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

30

积分

小学生

Rank: 1

注册时间
2018-10-30
发表于 2018-10-30 21:41 来自手机 | 显示全部楼层
LEE198575 发表于 2018-10-30 21:39
浇灌混凝土的时候,没有有效阻挡梁板的混凝土渗入到柱内

他都是一个标号,不用阻挡
回复